Hallo Herrminator,
der Fehler scheint zwischen VTP-TC125 und HMI Adapter zu bestehen.
Die Schnittstellen am VTP-TC125 sind wie folgt angeordnet:
COM 1 ist der vom Stromstecker entfernte Port
COM 2 ist der Port zum Stromstecker hin
Der Fehler 10008 besagt das der VOK, also das Kommunikationsmodul, die SPS nicht erreichen kann. Das kann sowohl an einem Fehler zwischen VTP-TC125 und HMI Adapter liegen, als auch zwischen HMI Adapter und SPS.
Sollten Sie den richtigen COM Port benutzt haben, stellen Sie testweise die Baudrate mal auf 9600.
der Fehler scheint zwischen VTP-TC125 und HMI Adapter zu bestehen.
Die Schnittstellen am VTP-TC125 sind wie folgt angeordnet:
COM 1 ist der vom Stromstecker entfernte Port
COM 2 ist der Port zum Stromstecker hin
Der Fehler 10008 besagt das der VOK, also das Kommunikationsmodul, die SPS nicht erreichen kann. Das kann sowohl an einem Fehler zwischen VTP-TC125 und HMI Adapter liegen, als auch zwischen HMI Adapter und SPS.
Sollten Sie den richtigen COM Port benutzt haben, stellen Sie testweise die Baudrate mal auf 9600.